Hallo Steffi,

mit diesem Verfahren wird die Luftdichtheit eines Gebäudes getestet um Leckagen aufzuspüren. Mit einem Ventilator wird Luft in das zu untersuchende Gebäude gedrückt oder herausgesaugt. Die Drehzahl des Ventilators wird so eingestellt, dass sich ein bestimmter Druck zwischen Außen- und Innenraum aufbaut. Dabei muss er soviel Luft nach außen befördern, wie durch Leckstellen in das Gebäude eindringt (bei der Unterdruckmessung). Der gemessene Luftstrom wird durch das Volumen des Gebäudes geteilt. So kann man Fehlstellen des Gebäudes finden.

Es gibt dafür kein direktes Gesetz, aber der Bauherr hat auch ohne besondere Vereinbarung Anspruch auf diesen Test, er gehört zu den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

Gruß
Paule